755830
3 fázisu motor bekötése , 1 fázisra.

Az eddig feltett összes kérdés címében
vagy tartalmában kereshetsz:


 

 

Belépés

vadmalacka:
2017.04.25
  13:02:52
Sziasztok!
Hoztak egy kovácstûz venitátort. Be kéne kötni 1 fázisra meghatározott forgásirányra.
Itt találtam rajzot:
[LINK]

A üzemi kondi értékét kéne meghatározni, ill. nem kell e hozzá indító kondi?
Tudnátok ebben segíteni?

Köszi

Léber Balázs:
2017.04.25
  14:42:37
Szia!

Üzemi kondi 70uF/ kW

Üdv
LBalázs

zgyula:
2017.04.25
  15:07:20
Szia!
Indító kondi itt nem kell, mivel a 120° körüli fázistolást az üzemi kondi elvégzi. Az 1x 230V miatt kisebb lesz a nyomaték mint a 3 fázisú hálózatról. A motort mindenképp deltába kell kötni.
vadmalacka:
2017.04.25
  19:10:45
Hi!
Köszi