757863
Õsrégi szünetmentes és DELL pc kapcsolata

Az eddig feltett összes kérdés címében
vagy tartalmában kereshetsz:


 

Belépés

Varga Tamás:
2017.05.20
  19:45:04
Sziasztok!

Adott egy régi szünetmentes tápegység, amit egy ismerõsömtõl kaptam. Típusa: APC Back-UPS RS 500. Akkucsere után mûködõképessé vált, és bekötöttem a DELL Optiplex 3020 számítógépem elé. Azt olvastam, hogy az újabb számítógép tápegységek aktív PFC áramkörrel rendelkeznek és csak tiszta szinuszos jellel üzemelnek megfelelõen, ez meg kvázi szinuszos. Mik a tapasztalatok, ez nem okoz kárt a számítógép tápjában?

Üdvözlettel: Tamás!

Vastagh Norbert:
2017.05.20
  20:33:10
Helló!

Lehet, hogy csak szerencsém volt, de én még a gyakorlatban nem futottam bele olyanba, hogy pl. BackUPS-el ne mûködött volna számítógép...

Ha meg össze is dugtad már, és mûködik, akkor szerintem hátradõlhetsz, és mosolyogva várhatod a következõ áramszünetet ;-)

Vastagh Norbert:
2017.05.20
  20:36:15
...ja, de ha még nem tetted meg, azért idézz elõ egy áramszünetet a szünetmentes konnektorból kihúzásával: mert amíg nem szünetmentesként mûködik, hanem hosszabbítóként, addig a konnektor szinusza van a kimenetén ;-)

Amikor szünetmentes, akkor kezd el valami szinuszt utánzó villanyt elõállítani, és akkor lehetnek problémák!


Varga Tamás:
2017.05.21
  09:25:25
Kipróbáltam, akkumulátorról is mûködik és nem tapasztaltam rendellenességet.
Tron:
2017.05.21
  10:36:35
Üdv!

Az APC szünetmentesek esetén a
SMART színuszos, a
BACK verziók lépcsõzetesen közelített kváziszinuszos kimenettel rendelkeznek.

A PCF rendszer legfeljebb nem javít a táp hatásfokán, ha ilyen bemeneti jelet kap (bár szerintem pont ez jobban tetszik neki, mint a rendes szinusz).

Több tíz év és >100 db szünetmentes után nyugodtan kijelenthetem:
- károsodni nem fognak az eszközök, de
- teszteld le legalább egyszer, hogy ténylegesen mennyi lesz a futásidõ

Varga Tamás:
2017.05.21
  16:53:57
Üdv!
A futásidõ 10-15 perc, viszont a hátralevõ idõt nem tudja megfelelõen kijelezni az operációs rendszer.
[LINK]
Akkucsere után van valamilyen kalibrációs lehetõsége ennek a szünetmentesnek?
Tron:
2017.05.21
  17:20:04
Üdv!
Ebben sajna nem tudok segíteni.
A tesztet azért írtam, hogy csináld meg, mert így legalább tudod, hogy mit bír.
Vastagh Norbert:
2017.05.21
  20:56:32
Ez sem annyira 100% (mármint, hogy nagyobb akkuval többet bír) , szünetmentestõl is függ.

Árultunk valami olcsóbb, de no-name szünetmenteseket egy idõben: azokon volt egy áthidalási idõ feltüntetve, és egy PC-nél sokkal kisebb terheléssel is alig tudott többet. A forgalmazó azt mondta, hogy mert túlmelegszik, és leáll... ;-)


Ehhez a témához már több mint 30 napja nem érkezett hozzászólás, így lezárásra került.