imitv: 2012.12.05 17:51:40 |
Jó estét!Öcsém kompresszorán leguggolt az indítókondi.Nincs rajta érték,így hiába mérem,nem tudom,mennyit kéne mérnem.A motor egyfázisú,1,3 kw teljesítményû.Hány mikró lehet a jó érték?
|
zgyula: 2012.12.05 18:12:15 |
Szia! Ha állandó üzemû, akkor 10...12uF, ha egy relé az indítás után kiiktatja, úgy 50...100uF
|
imitv: 2012.12.05 18:44:42 |
Köszönöm!Így már tiszta!Jó éjt:Imi
|
nyika: 2012.12.05 18:54:01 |
Szia. 50uF állandó üzemre is.
|
Karasz András: 2012.12.05 19:27:53 |
Az a 10-12mikró elég soványka! Egy akkora motorra állandó üzemûbõl 50-70-100mikró, indítóból 100-125 vagy 160 mikrós. 10mikrós az csak mosógép motorra jó!
|
Bimre: 2012.12.05 19:36:43 |
Szia! 16-25 mikró közöttit tennék.50-tõl már forrni fog a motor.Egy kompresszornál jóformán állandó a terhelés ezért elég a kisebb is.Bármelyik konditól már elindul,ne melegedjen a motor.Szerintem ennyi.(más egy betonkeverõ de arra is 22mikróst tettem és szépen ment.)
|
nyika: 2012.12.05 19:47:01 |
Imre. Gyári szivattyúm van 1,1KW, 50uF-al. A szeme sem rebben. Üdv.
|
Bimre: 2012.12.05 20:24:08 |
[LINK] Technikai adatokban van táblázat. 30-50mikro között valóban.
|
Szilágyi Zoltán: 2012.12.05 21:01:14 |
Szia! Mosógép motoroknál 14-22 mikrofarád között szokott lenni!
|
szbalint: 2012.12.05 21:18:56 |
sziasztok : ezt olvastam, "Két ökölszabály létezik, a kondenzátor értékének kiszámításához: folyamatos üzemi kondenzátor esetén 5μF 100W-hoz, illetve indítókondenzátor esetén 20μF 100W-hoz. Mivel ezek az értékek csak egy névleges teljesítményhez adottak, nem érdemes pontosan kiszámolni, csak akkor, ha a motor egyetlen munkaponton üzemel, azaz állandó a tengelyteljesítmény. A motorban a fluxusvektor ideális esetben körpályán mozog, ez csak egy állandó terhelésre vonatkozik kondenzátoros motorok esetében. " Az indíókondit (ha van)pár másodperc után át kell kapcsolni az üzemi kondenzátorra: Bálint
|
Mészáros Béla: 2012.12.06 08:02:20 |
Szia 70 mikrós állandó üzemû kondi kell a motorra. Ezzel is foglalkozom. Motorokat tekercselek. Béla
|
Mészáros Béla: 2012.12.06 08:02:44 |
Szia 70 mikrós állandó üzemû kondi kell a motorra. Ezzel is foglalkozom. Motorokat tekercselek. Béla
|
kocicilaci: 2012.12.06 08:40:22 |
Ez tök jó ha valaki végig olvasta.....:::)))) Indul a magyarázat 10-12uf-nál, és eljut 100 ig.... nem semmi széles sávú az az egy darab EGYFÁZISÚ 1,3kW-os KOMPRESSZOR motor. Úgy látszik mintha összevissza kondival forgalmaznák azt az ADOTT berendezést, és relérõl szó sincs az elején.Ha egyfázisú relé indításúnál kikapcsolom a relét az indítás után, és a segédfázison így nincs semmi akkor bajbakerûl a nyomaték, tehát állandó üzemû kondiról lehet szó...
|
Karasz András: 2012.12.06 09:04:40 |
Lacika! Egy kicsit el kéne mélyülnöd a motorok lelki világában, mielõtt nagyobb hülyeséget nem írsz! A kiindulási adat volt a teljesítmény és a motor fázisszáma! Ettõl kevesebb adattal szerinted mi a fene választ kaphatott volna? Se a fordulat se egyéb, ami befolyásolhatja a kondi fajtáját és értékét!
|
Takács Csaba: 2012.12.06 14:03:34 |
Sziasztok! A legbiztosabb módszer az, hogy ha a fõfázis és segédfázis körbe kötöl egy-egy ampermérõt és addig emeled a kondi értékét, mig mind a két ampermérõ egyforma értéket mutat,-ez igaz állandó üzemü kondis motor esetén. Kocicilaci-nak igaza van abban, hogy relés motor esetén, ha a motor felpörgöt, akkor a segédfázisban nem folyik áram, a fõfázis úgy van méretezve, hogy aztán már birja a motor a terhelést. Üdv.:Csaba
|
2herceg: 2012.12.06 15:43:01 |
Sziasztok. 3fázisu motornál ha 1 fázisra használjuk delta átkötés esetén KW-tonként 70 mikro. Jol is indul üzemileg sem melegszik nagyon. Üdv: István
|