Sziasztok. Hoztak egy Alfa Centauri ac-ge 1200 tipusú generátort,mert állt 20 évet,és most szükség lenne rá.Robbanó motorja lett felújitva,de ahogy nézem,gerjesztő kondi is lett cserélve.Most 12uf van benne,de ezzel nem áll be a 220-230 volt,hanem dadog 330-400 volt között.A 12 voltos akksi töltő kimenet is bőven 20 volt fölött van.Nem ismeri esetleg valaki ezt a tipust,hogy mekkora kondi kellene bele? Asszinkron aggregátor,nincs más szabályzó elem benne. Köszi. Taki
Szia. Mértem.11.96uf 0.00 ohm,loss 0%.Tehát biztos jó.és tuti nem a készülékkel egy idős darab,hanem valamikor cserélve lett. Sajnos az előző tulaj már elhunyt,igy nem tudtam meg hogy ki és mikor milyen hibával javitotta.
Nem próbáltam terhelni,mert nincs mivel.Tönkre tenni meg nem szeretnék semmit. Tekercsek közé benézve nem látok sem melegedésre utaló nyomot,sem sérülést.
Na szóval igy kicsit aludva a dolgokra. Hallgattam a GPT-re.Felmágneseztem az állórészt. OK.Megjött kissebb fordulaton is a közel normális feszültség.!256-265 volt.Játszottam kicsit a gázadagoló autómatával,ami kissé dadogott eleinte.Most névleges 1000 wattal terhelve 218-225 volt jön ki.Kissebb terhelésen magasabb a feszültség,245-255 közötti.Sajnos arra még nem jöttem rá,hogy miért nem akar stabil fordulat lenni,kicsit játszik az adagoló automata a fordulattal.Szinusz rendben van,a feszkó meg kissé ingadozik kis terhelésen.
Most beszéltem autószerelő barátommal.Átnézi még egyszer az adagolót,mert mint mondja szokott ilyent csinálni,ha hosszú ideig áll a motor hogy kis fordulaton a nafta nem folyamatosan adagolódik valami dugulás miatt. Mindegy.Megoldódni látszik a dolog az a lényeg. Köszönöm a hozzászólásokat! Üdv:Taki
Csak bele pillantottam,a motor végén,a generátor csatlakozása előtt van egy röpsúlyos mechanika ami a szabályzásban részt vesz,az toligálja a kart ami a szivatóval egybe van.Egy vékonyka rugó pedig vissza húzza mikor a röpi elenged.
Mivel a motornak van némi rázkódása,igy nem tudtam mindent is ráakasztani menet közben,plusz igy hogy nem stabil a fordulat,45-57 hertz között volt mikor kis terhelésen dadogott a motor.A 1000 wattos terhelésen viszont nem mértem,de ott a fesz is stabil volt.Gondolom belefér a szabvány 50-60 hz-be...