Balatinecz Sándor: 2023.05.23 08:15:25 |
Sziasztok ! Vadonatúj,20 Wattos, szabályosan, szinhelyesen bekötve. Védőföldeléses. Mit tudnék vele tenni ? Arra gondoltam, megfordítom a fázis-nulla bekötést ? Vagy vegyem le róla a földelővezetéket ? ( jó magasan van, kézzel csak létráról elérhető ). Vagy valami kondit kössek be? De mekkorát és hova? Előre is köszönöm az iránymutatásotokat ! BS
|
Balatinecz Sándor: 2023.05.23 08:21:38 |
E'felejtettem írni, de talán a 20W-ból következik, hogy LED-es.....
|
F-Yoci: 2023.05.23 08:24:09 |
Üdv! Mivel szinte semmit nem tudunk biztosan, ezért nehéz megfelelő választ adni. Először próbád felcserélni a fázis-nullát, a védőföldet inkább ne kösd ki, az nem okozhat ilyent, ha jól van bekötve. Attól, hogy vadi új, még lehet hibás, vagy ez egy funkciója, amit ki kéne kapcsolni, nálunk a napelemes mozgásérzékelősök tudnak ilyen üzemmódot is. Ha a felcseréléssel, leírás áttanulmányozásával sem oldódik meg, akkor ki kéne cseréltetni. A kondi itt nem járható út, az a glimmes visszajelzős kapcsolóknál lehet megoldás.
|
Tron: 2023.05.23 08:31:30 |
Üdv! Ledes, ez itt a kulcsszó. Ha a led a fázis oldalon van, a mozgásérzékelő kapcsolója meg a nullánál, akkor ez "teljesen normális" A fázis-nulla felcserélése TALÁN segít
|
Balatinecz Sándor: 2023.05.25 10:51:11 |
Hál' Istennek megoldódott. Felcseréltem a fázis nullát és eltünt az éjszakai fény... Köszönöm a hasznos hozzászólásokat !!
|