Szép estét! Mielőtt belevágnék, megkérdem. Mennyivel lesz több a havi villanyszámlám 1 db klíma telepítése után? Jelenleg kb 4400Ft / hó. Előre is köszi a válaszokat.
Szia! Ez így megjósolhatatlan. Lehet simán a duplája is,vagy még több.Nekem 2 is van.Úgy használom,hogy kellemessen érezzem magam. Sosem néztem mennyivel több a számla.
Ezt majd akkor tudod meg, ha kipróbálod. Ahány ház annyi szokás, más-más adottsággal. Ha látszólag ki van kapcsolva is fogyaszt, mert készenlétben van a távirányítás miatt.
Nem jól gondolkozol.. Megér neked havi 1-2 eft-ot, hogy tudsz élni s aludni normális hőmérsékletű házban? Ha ige, akkor vedd meg.. Egy 3.5 KW-os klíma kb 900W-ot fogyaszt maxon, az inverteres szépen visszavesz, amikor lehűlt a ház,, A durva nyári meleg 1-2-3 hónapot van. Szerintem minden pénzt megér, hogy tudjak aludni... A havi 1-2eft nem pénz érte, de ha havi 3-4 eft, akkor se...
Ha csak hűtésre akarod használni, az kb. 3-4 hónap és akkor sem lesz mindig hűtést igénylő hőmérséklet. Csak indokolt esetben kell hűteni, egy 26-27 °C-os belső hőmérséklet, még nem ilyen. Ennyinél még elég a ventilátor üzem. És időben történő becsukódás, sötétítés ha tűzni kezd a Nap.
Azért nem mindegy,hogy mennyi az éves díj. 50 ezernél nagyon látszik 120-200 ezernél már nem annyira. Annyit hallottam több helyről hogy a hőntartás többet fogyaszt mint az alkalmankénti bekapcsolás. Mindenkinek más a még elviselhető meleg a lakásban. Nálam 24 fok fölött már nagyon kellemetlen és hűtök.
Idén már kb 1 alkalommal ment a gép úgy 2 órát. Jelenleg 23 fok van kinn, útálom, de huzatot csináltam. 8 cm szigetelés a házon, hőtükör fólia az ablakon, redőny le. Délutánra szerintem lesz már 26 is benn.
Mennyit fogyaszt? A kompresszor akár 600-800W-ot amikor nagyon megy. Ha visszavesz, lehet, csak 200-at A belső ventillátor 30-50W mondjuk Vagyis 3 óra alatt akár 2 kWh-t is megeszik. Ennyit elfogyaszt(ana) a mosógéped is, a porszívód is.
Nálunk a cégnél egy jó nagy légtérbe tettek fel egy 5kW-os Fisher-t. Persze nem bírja lehűteni, mindig maxon megy. Ma is 22 fokra állítottuk, de órák múlva is 25-öt mért a kijelzője szerint. Mértem konnektorba dugható fogyasztásmérővel, 1000-1100W-ot fogyaszt, ha benyomjuk a turbo gombot is, akkor 1100-1200W között van ( így max teljesítményen) . ( jól bírja, 3 éve így megy :-) ) Otthon biztosan jóval kevesebbet fogyasztana, ha visszaszabályoz az inverter.
Hi! Én is csak saccolni tudok az évek alatti tapasztalatból: Tegyük fel hogy a klíma 4 kW-os, a külső hőmérséklet 30 fok. A belső 25 fok. Nálam kb fél óra alatt lehűt a 22 fokra a beállítottra. Feltéve hogy a hasznossági szempont 1/ 4, így a 4 kW 1 kW-ra módosul, de a légkondi már kb fél óra után a harmad teljesítményen zúg. Tehát kb 300 W fogyasztása van. 10 óra használat esetén kb. 3KW a fogyasztás. Ez csak az általam saccolt érték.
Hi! Még annyi pótlólag hogy nálam napelem is van, 8,5 kW teljesítménnyel. Ez naponta a nyári napsütéses időszakban termel 55 kwh energiát. Télen, vagy borús időszakban csak kb ennek a 10%-át. Az ára 3.5 millió Ft volt. Nem érte meg. Pláne úgy hogy az áramszolgáltató a plusz energiáért 5 Ft/ kW -ot fizet. Hol van ez a 3.5 milliós beruházáshoz képest? 2024-ben kaptam 28 eFt -t a megtermelt energiámért. Röhej!
Tanultunk fizikát. P= U * I Megméred az áramfelvételt tőgázon és ki lehet számítani a kb. napi fogyasztást. Az üzemóra függvénye lesz körülbelüli érték, mert nem fog teljes gőzzel menni egész nap. De lesz egy viszonyítási alapod mi lenne ha...
Csak ő ugye előre szeretné tudni, utólag már méregethet. De ha sokra jönne ki mégis a zsé, nem fogja leszedetni a klímát,az a tendencia, hogy ha már fent van, akkor mindegy mennyit fogyaszt, akkor is nyúlnak a távirányító után. :-) Egyébként, amit leírtál, abból pont nem nagyon lehet kiszámolni a várható fogyasztást, mert az max az elektromos oldalt veszi figyelembe, ad egy támpontot a maximumra, de ezek a számok az átlagos modern klímáknál nem térnek el jelentősen. Persze vannak hatásfokbeli különbségek, és a készenléti fogyasztásuk is lehet más, de sokkal több múlik a ház adottságain, a felhasználás módján. A kérdés olyasmi, hogy pl. hány liter víz kell egy 5 literes lyukas vödör feltöltéséhez. A lyuk jelképezi a hőenergetikai oldalt, hőveszteséget, benapozottságot, stb. Ha túl nagy a lyuk és mondjuk kicsi a klíma, akkor akár nyélgázon is mehet egész nap mert nem fogja tudni lehűteni a teret (megtölteni a vödröt) és akkor nyilván az elméleti maximumhoz fog közelíteni a fogyasztása, de ha kicsi a lyuk akkor kisebb slaggal is meg lehet tölteni a vödröt, tehát a klíma akkor fog egy idő után visszaszabályozni. Akkor tud a fogyasztása az elméleti maximumánál kevesebb lenni. És ehhez jön a felhasználó, hogy mennyire szabotálja a klíma munkáját. Mennyit szellőztet, esetleg a 10 kW-os sütőben megsüt egy libát, vagy van redőny, de nem húzza le, hanem hagyja, hogy tűzzön be a nap. Vagy gyerekek jönnek ki-be egész nap és nyitva hagyják az ajtót, stb. De a legalapvetőbb, hogy mekkora deltát állítunk be a kinti hőmérséklethez képest. Nyilván, ha a kintihez képest sokkal hűvösebbre állítjuk, akkor többet kell dolgoznia, meg hogy mennyi időre kívánjuk ezt tartani, csak nappal, vagy csak éjjel, vagy 0-24-ben? Ezek miatt nagyon nagy a szórás a kwh-ban mért fogyasztásban a felvett max teljesítményből számítotthoz képest. Meg még van az az eset, hogy túlméretezik az adott helyiséghez a klímát. Az sem jó, mert az inverteresek egy adott teljesítmény alá nem tudják leszabályozni magukat, lesz, olyan 200-300W-os határ, ami alá nem tudnak menni és ha ez alatt van a hőigény, akkor ki be kapcsolgatnak és úgy fognak működni, mint a régebbi ki-be kapcsolgatós gépek, természetesen rosszabb hatásfokkal és sokkal rosszabb hőérzettel. Ezt az állapotot észre kell venni és megpróbálni tenni ellene. Szóval van ennek ilyen tanulási oldala is a felhasználó részéről, amit majd a használat közben lehet megtanulni, persze csak ha érdekel a fogyasztása. Ha nem, akkor hadd menjen nyél gázon, oszt jól van. :-)
Én valahogy úgy mérném,hogy egy hőmérővel nézném, mennyi idő alatt csökken egy fokot a hőmérséklet és P= UxI (esetleg cos fi-vel is ,ha fel van tüntetve) és az idő szorzatával kapnál valamiféle eredményt.
Szerintem túl sokat agyalni elméletben ELŐRE a fogyasztáson, nem érdemes. Van mindegyikhez egy energiacímke, hogy A++, vagy A+++ az energiafogyasztása, külön-külön hűtésre és fűtésre megadva. Az A+++ érték hűtésre, már jelentősen drágább árkategóriájú klímák sajátja. Szóval dönteni kell egy típus és árkategória mellett, aztán belevágni! A fogyasztást pedig egyszerűen úgy lehet lemérni, hogy egy havi villanyszámla kwh-ja, mennyivel több a korábbiakhoz képest. Aki havonta lejegyzi az ingatlan villanyóra állását így nyomon követi a fogyasztást, egyből látni fogja hogy klíma használattal mekkorát nőtt a kwh. Ez már egy ventilátor üzembe állításánál is kimutatható volt a meleg hónapokban. Utána lehet kísérletezni a klíma használattal: üzemidővel, hőmérsékletekkel, megfázással, ízületi fájdalmakkal, stb...:)