kertész mihály:
2025.12.14
  14:34:00
Üdv mindenkinek.
Már minden kontaktot kitisztítottam, (márnesszelep csatlakozást, vízhőérzékelő csatlakozóit, a lángőr vezetékét, meghúztam a csatlakozásokat, de nem marad égve az őrláng. Van ötletetek?megköszönném.
Balatinecz Sándor:
2025.12.15
  08:54:50
Szia, én külön megmérném azt a hőelemet, hogy -melegítve- mekkora áramot ad le.... Esetleg egy másik kintlévővel összehasonlítva .Még az is lehet, hogy szakadt...
szibalint:
2025.12.15
  23:41:14
szia: fúvókák tiszták?
Lángőr nem kormos, oxidos?
Gyufával nem indul?
Balatinecz Sándor:
2025.12.16
  09:57:36
Szia,még megnézném abban a gázmágnesszelepben a behuzótekercs préselt kivezetéseit is,amelyiknek behuzva kéne tartani a hőelem által adott áram hatására....

Hozzászólás ehhez a témához :

Kérjük hogy minden mezőt töltsön ki, létező és működő email címet adjon meg.
Az üzenőtábla nem fogad html tag-eket és javascripteket sem!
Hozzászólással elfogadod a felhasználási feltételeinket.

Az ön neve:

E-mail:

Tárgy:

Üzenet:

Biztonsági kód: Biztonsági kód

Írd be a biztonsági kódot, vagy
ha regisztrált felhasználónk vagy, akkor a jelszavadat :

                       

Moderálási kérés küldése emailben:

Ez a topic, vagy tartalma offtopic ezen a fórumon
Ez a topic, vagy tartalma törvényt, jó izlést sért, vagy spam, kérem a törlését!


Belépés