Sziasztok, frissen beszerelt vadonatúj 30 mA-es Fi relét ver le. Úgy teszi,hogy amikor a dugvilláját akár így-akár úgy bedugom a dugaljba, leveri anélkül, hogy be lenne a szárítógép kapcsolva. Három darab különböző Fi-relével is ugyanezt teszi, "AC" és "A" karakterisztikájut kipróbálva is azonnal ledobja...... Ugyanakkor kéziműszerrel még megaohm nagyságu átvezetést sem tudok mérni a dugvillaágak és a test között...Mi lehet a baj? Bemeneti zavarszűrő ? Vagy egészen máshol keressem a hibát ? Köszönöm szépen a válaszokat előre !!
'A' Arra tippelnék, hogy a védőföld nem védőföld. 'B' A Fi relé egy adott áramkör NULLA és FÁZIS vezetőjébe van kötve. Ugye nincs rákötve a földelés? 'C' Ugye nincs olyan fogyasztó, amelyiknek a nullája vagy a fázisa máshova van bekötve?
Egy olyan 2 méteres hosszabbító végén levő dupla dugalj egyikébe próbálom , ahol a másikba meg a mosógép van. A mosógépét átdugva ebbe a "likba", az se itt, se ott nem veri le...
Amennyiben a betáp kábel végén felcserélték a nulla fázis vezetőt akkor is ezt csinálná. Betápon a zavarszűrő kondit iktasd ki és úgy tápláld meg ha akkor is csinálja akkor passz,részemről. A nulla- földre figyelj akkor is.