Termosztátot szeretném beállítani, jelenleg 23 fokon kapcsol be a konvektor 7-en Ezen nincs a gombon levehető fedlap. Egy egybeöntött gomb van amit próbáltam felfele lefeszgetni mert gondolom ott kell állítani, de egy ponton túl nem erőltettem, hátha tévedek.
A burkolatot már levettem, de nem jöttem rá hol lehetne állítani. Exem utálta a meleget és a szerelővel "bekalibráltatta" amíg nem voltam itthon azóta ilyen. Két tekergethető rész van Az egyik az oldalán az a gázáramlást szabályozza ahogy észre vettem, egy meg a kisnyilas fedlap alatt az meg szelepnek tűnik. A gombot meg nem tudtam leaplikálni.
Semmilyen csavart ne terkergess el! A számos tekerő alatt van egy fogaskerék, aminek a közepéhez megy a kapilláristól a tágulási membrán, és annak a közepén van egy rögzitő csavar. Azt a rögzítő csavart kell kilazítani 2-3 menetet, majd a fogaskereket a lazított vacsavar irányában meghúzva el lehet fordítani az általad kívánt irányban. Ezen fogaskerék alatt egy kúpus bordázott rész található. Erre a bordázatra lehet más pozícióba felrögzíteni az említett fogaskereket ami a számozott tárcsát viszi el máshova. A fogaskerekek csatlakozó fogai ne másszanak el egymástól!!! (úgy mint egy vezérmű tengely fogai legyenek összejelölve) A felhúzás után a számozottat forditsd a neked megszokott számra, és rögzitsd a csavarral enyhén mozgatva, hogy alatta a bordázott rész a helyére menjen. Ha a fogaskereket elmozdítod egymástól nem fog tekeredni N-től a 7-ig!! Üdv. M.
Ezt nem egészen értem. Ha "utálta a meleget", miért nem tekerte alacsonyabb fokozatra a szabályzót? N-től 7-ig van pár lehetőség. Miért kellett belepiszkálni a szabályzó gyári beállításaiba?